Изоляторы фарфоровые линейные опорные ОЛФ

Изоляторы ОЛФ-10-А2, ОЛФ-10-Б2

Предназначены для крепления проводов, в том числе защищенных изоляцией типа СИП-3 (САХ) на промежуточных, примежуточно-угловых и иных опорах напряжением 6-10 кВ. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения М20.

Применение данного изолятора по сравнению со штырьевыми изоляторами позволяет:

  • снизить стоимость траверс;
  • снизить затраты на транспортировку траверс;
  • снизить трудоемкость монтажа;
  • повысить надежность изоляционного узла, исключив из конструкции наиболее слабые элементы (штыри, колпачки и т.д.).
Тип Минимальная разрушающая
сила при изгибе,
кН
Длина
пути утечки,
мм
Выдерживаемые напряжения, кВ,
не менее
полного грозового импульса переменное одноминутное в сухом состоянии переменное одноминутное под дождем переменное в загрязненном и увлажненном состоянии при нормированном загрязнении
ОЛФ-10-А2 12,5 300 100 65 40 13
ОЛФ-10-Б2 12,5 300 100 65 40 13

Тип Нормированная удельная проводимость загрязнения, мксм Изоляционное расстояние "провод-опора", мм,
не менее
Масса,
кг
ОЛФ-10-А2 10 210 6
ОЛФ-10-Б2 10 210 6